【凤凰联盟供热服务纪实】 现场问诊显匠心 协助物业解难题
发布时间:2024-12-04 19:12浏览次数:

  (通讯员 鲍金梅)万科壹都会小区是第一年供暖的新建小区,供热设施的维护调试等责任由开发商委托的物业负责。近期,该小区1号楼1单元的一户居民反映家中暖气不热,物业人员反复检查未查明原因,致使该住户暖气不热问题迟迟未得到解决。11月27日,烟台市城管局热力公司得知后,安排专业检修人员到达现场,协助物业查看设施情况、分析查找问题原因。

  11月27日,热力公司工作人员查看了该住户室内情况,发现室内管道内有少量积气现象,过滤网干净。随后检查管道井立管顶端,发现顶端排气阀损坏无法排气,立即告知物业更换,抓紧进行排气。

【凤凰联盟供热服务纪实】 现场问诊显匠心 协助物业解难题(图1)

  11月28日上午,热力公司工作人员对单元总流量表进行检查,发现该单元总流量较低。工作人员立即排查原因,将整排楼支网其他单元总阀关闭后,凤凰联盟app发现该单元流量没有明显变化,初步判断单元总管道出现问题,为此,工作人员与物业人员对单元总管道进行反复冲洗,下午,又配合物业拆除单元总过滤器,发现有杂质沉积。

  11月29日,热力公司人员经过再次现场查看,发现该单元总流量增幅仍然不大,经过专业判断和综合分析,向物业人员提出拆卸检查回水阀门的建议,凤凰联盟app同时安排经验丰富的施工人员协助配合。物业人员立即协调人员,组织采购材料及相关配件,待到位后将第一时间对阀门进行拆卸检查。

  11月30日上午,热力公司和物业一起拆除阀门,发现单元回水阀门处有一异物,此异物是阀门在出厂时安装在进出口处,可以对阀门法兰起到保护作用,但安装时,施工人员未将此拆除,导致管道堵塞。经过清理异物、安装阀门、恢复供暖后,该单元流量与小区其它单元达到同等数值。

  12月1日,热力工作人员到用户家中回访查看,供热管道流量和进出水温度已全部恢复正常,用户家中温度为24度。

  聚焦供暖办实事,协助共建解难题。本采暖期,公司针对新建小区开发商和物业人员专业技能不足的情况,派驻专业检修人员进入小区现场问诊,协助配合查找问题,加快推进新建小区供热问题的办理解决,真正把供热服务保障做到位。