  精选第二局部:供热常识 . 第二局部供热常识 1、采暖室温标准是多少? 集中供热的标准室内温度为18℃±2℃,是根据人们的生理需 求确定的。依据国家标准?采暖通风与空气调节设计标准? 〔GB50019—2023〕之规定,设计采暖时,冬季民用建筑主要房间 的室内计算温度宜采用16℃~24℃。但据国内外有关卫生部门的 研究结果,当人体衣着适宜、保暖量充分且处于安静状态时,室 内温度18℃无冷感,15℃是产生明显冷感的温度界限,本着提高 生活质量,满足室温可调,节约能源的要求,并按照国家标准?室 内空气质量标准?〔GB/T18883〕之规定,把民用建筑主要房间的 室内温度定在16℃以上作为合格温度,18℃为标准室温。 2、集中供热的优越性? 城市集中供热是城市根底设施的重要组成局部,是现代化城 市的重要标志之一,开展城市集中供热已成为我国城市建设的一 项根本国策。 集中供热的优越性主要表达在一项几个方面: 〔1〕有较好的经济效益。热电联产机组集中供热,锅炉容量 大,热效率高达70%~85%,节约能源; 〔2〕有良好的环境效益。城市污染物主要来源于煤直接燃烧 产生的烟尘、SO2和NOx,集中供热因其锅炉容量大,有完善的脱 硫、脱硝和除尘设施,除尘率可达90~98%,脱硫率达80%以上, 能有效降低城市污染; 〔3〕有良好的社会效益。使用集中供热能够提高城市居民的 生活质量,具有室温稳定、舒适、卫生、经济等优点。 3、用热户冬季采暖应注意的事项? 〔1〕散热器上面及周围不要堆放杂物,应保持散热器良好的 散热空间; 〔2〕散热器不要包装过于严密,以免造成散热不畅; 〔3〕禁止排放或取用采暖设施里的热水; 〔4〕经调试完毕的承诺管道上的各种阀门,不能随意关闭和 开启; 〔5〕采暖房间门窗应保持良好的密闭状态,不能长时间开门 窗,应注意保持室内温度。 〔6〕供热开始后,需一段时间“蓄热〞,采暖房间才能到达 标准的温度。 〔7〕暖气的设计安装有专业的技术要求,当您进行室内装修 2 . 时,为确保房间内的供热标准,请不要随意撤除或增加供热设施, 也不要改动暖气片的安装位置。 4、新乡市集中供热的时间是如何确定的? 新乡市集中供热时间是依据?新乡市集中供热管理方法?确定 的,凤凰联盟app采暖期为每年11月15日至次年3月15日。 按照人体生理条件对气温环境的要求,人们活动的环境温度 在12℃以上较为适宜。 在寒冷的冬季,由于房屋的保温作用,室内的温度一般要比 室外高出5℃左右,当室外温度在8℃时,室内的低温就会使人体 产生寒冷感,所以我国把采暖的室外温度定为8℃。 从新乡地区的气温变化情况来看,每年的11月8日立冬,立 冬后冷空气活动频繁,11月中旬平均气温低于8℃;到次年的3月 21日立春后,气温日趋转暖至8℃以上,日平均温度≤5℃的天数 约为120天。根据新乡地区近年来的气温变化情况,集中供热采 暖期确定为每年的每年11月15日至次年3月15日。 集中供热系统庞大而复杂,启动和关闭采暖系统是一项十分 繁琐的工作,逐渐升温需要相当长一段时间,才能到达均衡供暖 条件,俗称“肉脾气〞,所以说集中供热的采暖时间是不能随意 变动的。 5、集中供热系统中的热水为什么不可用? 严禁排放和使用。因为集中供热管道中的热水是在全封闭循 环系统中输送热能的媒体介质,同时为防止管道、阀门腐蚀,保 证供、回水循环畅通,在水中参加一定量的化学药剂,其水质不 符合生活用水卫生标准。供热系统中的热水当生活用水使用会损 害身体健康,将引起供热系统严重缺水,使供热系统压力失衡, 热力站换热能力缺乏,导致局部或整个供热系统不能稳定供热, 直接影响到其他居民的正常采暖。 6、用热户室内采暖设施,未经许可为什么不可擅自改动? 不能改动的原因如下: 〔1〕集中供热是一项系统工程,假设随意改动,会造成散热 器散热分布不均,影响采暖效果。 〔2〕因施工不当造成的用热故障,易引起邻里纠纷。采用塑 料管材地埋敷设采暖,管道施工技术要求较高,用户改动后,管 道接口处易出现漏水,维修中要凿开地面,破坏原有装修;另一 方面,管道内的水会顺着墙壁或地面渗漏到楼下用户家中,致使 楼下用户财产受损,如处理不当,还会引起邻里纠纷,造成不必 要的麻烦。而管道过度热熔,也会在管口处形成缩径,影响管内 水的流量,造成散热器不热。 3 . 〔3〕改动采嗳设施除了会造成自身暖气不热外,还会影响到 他人的用热效果,破坏整个单元的水力工况,形成冷热不均。 〔4〕国家相关法规禁止擅自改动采暖设施: 1〕、中华人民共和国国务院第279号令?建设工程质量管理 条例?第四十条第3款规定:在正常使用条件下,建设工程的最低 保修期限为:供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期。改动采暖 设施会错失质保权力。 2〕、建设部第110号令?住宅室内装饰装修管理方法?中第六 条规定:装修人从事住宅室内装饰装修活动,未经批准,不得拆 改供暖管道和设施。拆改供暖管道和设施应当经供暖管理单位批 准。 3〕、根据?城镇供热系统平安运行技术规程?有关条款规定: ①、第5.1.4条规定:未经供热单位同意,用热户不得改变 原运行方式、用热方式、系统布置、管道直径及散热器数量等。 ②、第5.1.5条规定:未经供热单位同意,用热户不得私接 供热管道和私自扩大供热负荷。 4〕、?商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度 的规定?第十二条规定:房地产开发企业在?住宅使用说明书?中对 住户合理使用住宅应有提示。因用户使用不当或擅自改动结构、 设备位置和不当装修等造成的质量问题,开发企业不承担保修责 任。 7、散热器外表温度很高,室内温度却达不到规定标准是什么 原因? 造成用户散热器外表温度很高,可室内温度却达不到规定标 准的主要原因有以下几个方面: (1)是房屋保温性能差,耗热量大; (2)是由于房屋装修时对散热器包装过严,散热流通孔太小, 散热效果差; (3)是散热器外表有遮盖物,热气不能充分散发; (4)是用户更换散热器后,片数选择不适宜,不能满足室内散 热负荷; (5)是单个楼栋用热率太低,周围用户多未用热。 鉴于上述原因,应采取以下措施: (1)加强房屋的保温性; (2)扩大散热器装修物的散热孔或撤除散热器装修物; (3)取消或减少散热器外表遮盖物; (4)按原有设计选择安装散热器片数; (5)提高楼栋用热率。 8、一次供热管网敷设一般在什么规划位置? 4 . 一次供热管网原那么上规划在道路的北侧和东侧、人行道下, 但有时也会根据现场实际情况调整到慢车道或者快车道下规定深 度。 9、室内采暖系统上为什么不能擅自安装违规设施? 在室内采暖系统上加装管道泵等设施,会严重影响其他用户 用热,属于违规行为。用户应自行撤除违规设施,恢复原状,拒 绝撤除的,供热经营企业有权中止供热,以维护其他用户的用热 权益和质量。 建设部第110 号令?住宅室内装饰装修管理方法?中第六条规 定:装修人从事住宅室内装饰装修活动,未经批准,不得拆改供 暖管道和设施。拆改供暖管道和设施应当经供暖管理单位批准。 10、为什么散热器通常安装在窗户下? 在冬季,冷空气主要是从窗户的缝隙处渗入到室内,把散热 器安装在窗户下,可以使上升的热气流阻止和直接加热从窗户缝 隙处渗入的冷气流,使流经室内的空气比较暖和、舒适。 有些用户在装修房屋时,私自改动散热器的位置或把散热器 包装起来,这样会影响室内的采暖效果。 11、为什么供热管网施工工期这么长? 这是由供热管道施工工艺决定的。 〔1〕工程测量:根据规划供热管道路由,进行定线测量;开 挖沟槽后的水准测量、管道敷设完工后的竣工测量; 〔2〕土建及地下穿越工程:地下情况的不确定性,在开挖沟 槽、穿越时各种意外情况都有可能发生。 回填工艺要求管道周围是沙,沙土上的回填土分层夯实; 〔3〕管道焊接及检验:管道焊接首先打磨坡口、对接、氩弧 焊打底、电焊封面、再进行100%超声波和100%射线探伤; 探伤结束后进行预热处理,满足供热时热膨胀的要求。 〔4〕各种附属设施安装、制作:阀门井、疏水井、三通等设 施现场制作;阀门、法兰、补偿器等设施安装; 〔5〕防腐和保温工程:自埋供热管道的接口,需要进行防腐 和保温处理,现场发泡,到达与主材一样的防腐、保温效果; 〔6〕试验、清洗、试运行:焊接好的供热管道需要进行强度 试验和严密性试验;试验合格后进行清洗,去除泥土等杂物;待 清洗干净就可以试运行,试运行合格就具备供热条件。 综上所述,供热管道的施工工艺复杂、技术要求高,环环相 扣,每个环节出现问题,就会直接影响下一个工序,所以说供热 管道的施工工期比较长,给市民出行带来不便,还请广阔市民给 予理解与支持。 5 . 12、装了暖气,为什么在屋里还是感觉不热? 原因一:小区用热率达不到70%以上,左邻右舍、上上下下无 人用热,导致户间传热快,用户室内的热气向不使用暖气的临邻 居室内传递; 原因二:既有居住建筑节能较差,凤凰联盟app导致耗热量增大引起热量 散失较快,导致屋内不热; 原因三:邻居改变了供热方式,比方原设计是暖气片采暖, 现改为地板辐射采暖,改变本单元供热系统的水力平衡,造本钱 单元热用户供热不均; 原因四:暖气系统阻塞,一些运行多年却没有得到必要维护 和养护的暖气系统出现的阻塞、渗漏等现象影响到整个系统的供 暖效果。还有的小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成 “小马拉大车〞; 原因五:老式的铸铁暖气造型老旧,要靠暖气罩扮靓。有些 住户一到冬天就干脆翻开暖气罩,尽管这样,散热效果还是大打 折扣,要想从根本上热起来,最好的方法还是使用免罩的新型暖 气片; 原因六:老式的钢制串片散热器,如果使用年限长了,串片 和钢管之间的间隙增大、热阻增加,散热面降低,散热量也会随 着降低; 原因七:暖气设施年久失修,内壁会结垢,造成水流不畅, 直接影响散热效果; 原因八:暖气排气阀失灵,暖气内积存大量空气,也会造成 暖气不热; 原因九:有些用户私自挪动供热设备,乃至把钢制暖气片接 到阳台上,这样会使水循环的阻力加大,造成供、回水循环不畅, 致使暖气不热,严峻的还会影响到相邻用户的供热质量; 原因十:有的用户私用暖气热水或因暖气不热自行放水,构 成供热系统内的热量流失,构成恶性循环,影响供热效果; 原因十一:室内装饰不妥,将钢制散热器、管道移到墙内、 地下或包装有暖气罩,使暖气热量散发不出来,构成室内温度低; 原因十二:有些顶层和靠山墙的住户因房龄较长、修建时间 长,修建标准低、门窗关闭不严、保温作用差,构成热量丧失较 大,散热较快,室温低; 原因十三:庭院二次热网失水量大,造成热媒水温低、散热 量就小。老旧供热管网、建设单位未按标准标准建设的供热管网, 失水量较大,流失的是高温热水,补进去的是低温凉水,浪费了 大量热能,影响供暖温度。 原因十四:进出水接管方式不同,也降低散热量,最好是上 进下出,异侧下进下出,散热器约低20%; 原因十五:阻力大,在并联系统中,私自换装散热器可能造 成阻力大,热水流量小,散热量降低,并非是散热器串接的越多 6 . 温度就一定越高; 原因十六:水压低,在并联系统的远端或高处,水压低,热 水流量缺乏,散热量低等。 13、哪些行为属于窃热行为? 〔1〕擅自连接供热管网; 〔2〕擅自改变用热管网管径、增加用热设施; 〔3〕擅自排放或取用供热管网蒸汽和热水; 〔4〕擅自改变热用途。 14、供热设施为什么不可以随意改动? 不能随意改动原因是: 〔1〕集中供热是一项系统工程,假设随意改动,会使采暖设 计参数改变,造成暖气片散热分布不均,影响采暖效果。 〔2〕多数装修人员不具备暖通专业知识,供热设施改动后, 容易出现接口不严、管道坡向错误等问题,造成不热、泄漏和气 堵,不仅影响用户的采暖效果,甚至会影响到整个单元采暖系统 的循环。 〔3〕装修时对暖气片包装修饰,既减少了热量的散发又给维 修带来麻烦,不仅影响采暖效果,而且当暖气片出现故障,就不 得不撤除装饰板进行维修,会给用户带来不必要的损失。 15、物业管理区域内二级管网和用户室内供热设施的产权是 如何界定的? 物业管理区域内二级管网的产权归小区业主所有。物业管理 区域内二级管网〔含庭院支管〕等设施的维修、养护由供热经营 企业负责;有合同约定的从其合同约定。 室内供热设施归用户〔产权人〕所有。室内供热设施的维护、

在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 +86 7626 61814
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
在线留言
回到顶部