供热基础知识 1. 城市集中供热由热源、热网及热用户三部分组成。 2. 热电联产是指发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式。 3. 供热首站位于热电厂的出口,完成汽水换热过程,并作为整个热网的热媒制备与输送中心。 4. 热媒是指用以传递热能的中间媒介物质,主要有蒸汽介质和热水介质两种。 5. 热网是指由城市集中供热热源,向热用户输送和分配供热介质的管线系统。它由一次网和二次网组成。 6. 换热站内主要设备有板式换热器、循环泵、补水泵、除污器、软化器以及电气设备仪表等。 7. 一次网通常指的是由热源厂至换热站的管道系统。二次网通常指的是由换热站到热用户的供热管道系统。 8. 一次网常设置的阀门有排气阀、泄水阀、关断阀。 9. 二次管网常设置的阀门有关断阀、排气阀、泄水阀、平衡阀、安全阀。 10. 北京地区供暖期为每年11月15日至次年的3月15日,供暖时间为120天。供暖期内,在用户房屋正常保温的情况下,室内温度应保证在18±2℃。 11. 供热系统运行调节方式主要有质调节、量调节、质量调节、间歇调节。 12. 热量的传递方式有传导、对流、辐射。 13. 1GJ=10^9J;1KWh=0.0036GJ 14. 1MPa=100m水柱=10kg/cm2=1000Kpa 15. 汽化是热水供热系统内,由于水的压力低于该点水温下的汽化压力而产生水蒸发变成蒸汽的现象。 16. 管道支架分为固定支架、导向支架、活动支架。 17. 热水管网根据平面布置分为枝状管网和环状管网。 18. 系统定压点选在循环泵入口处。 19. 热网的失水率一般控制在1-2%。 20. 保证供热系统正常运行对水压的要求包括保证运行合理压力、不倒空、不超压、不汽化。 21. 管道输送中能量损失一般可分为沿程阻力和局部阻力两种形式。 22. 换热站是用来改变供热介质参数,分配、控制及计量供给用户热能的设施。 23. 供热管道敷设方式包括架空、直埋、管沟。 24. 地暖以辐射热传递为主,暖气片以对流热传递为主。 英文名:Index of Design Load for Heating of Building 单位:W/`M^2` 计算方法:在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量。凤凰联盟平台 采暖设计热负荷指标q的计算公式如下: q=Q/Ao(1) 其中Q和Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2)。Q值应根据建筑物下列散失的获得的热量确定: 1. 围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量。基本耗热量的计算公式为Q1=Afk(tn-twn)(2),其中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、凤凰联盟平台面积(m2)、传热系数[W/(m2?K)]、温差修正系数及冬季室内计算温度(℃)、采暖室外(℃)。围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。 2. 加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量。旧设计规范中的计算公式为Q2=acpρwnLlm(tn-twn)(3),其中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、a表示单位换算系数、cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg/K)]、L表示在基准高度(10m)风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)]、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、tn和twn与上同、凤凰联盟平台ρwn表示采暖室外计算温度下