供热就是用人工方法向室内供给热量,使室内保持一定的温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。凤凰联盟登录由热源(热媒制备)、热循环系统(管网或热媒输送)及散热设备(热媒利用)三个主要部分组成。
供热系统的基本工作原理:低温热媒在热源中被加热,吸收热量后,变为高温热媒(高温水或蒸汽),经输送管道送往室内,通过散热设备放出热量,使室内温度升高;散热后温度降低,变成低温热媒(低温水),再通过回收管道返回热源,进行循环使用。如此不断循环,从而不断将热量从热源送到室内,以补充室内的热量损耗,使室内保持一定的温度。
一是热源,由华电章丘发电有限公司负责建设管理,主要是为城区供热提供高温水;
二是供热一级管网,由市热力公司负责管理维护,主要作用是将电厂的高温水通过中继站输送到各个换热站;
三是换热站,由热力公司负责管理维护,高温水在这里通过水水换热变成低温水;
四是二级管网,由热力公司管理维护,通过二级管网将低温水输送到各个居民小区;
五是小区内部管网及入户管网,由小区及房屋产权单位管理维护,低温水通过二级管网进入小区后,再通过小区内部管网进入用户家中。整个供热系统又分成两个子系统,一是从热源首站到换热站的高温水循环系统;二是从换热站到用户家中供热设施的低温水循环系统。这样,五个组成部分、两个循环子系统构成了完整的供热保障链,凤凰联盟登录其中任何一个环节出现问题,都会造成系统循环不畅,对供热效果造成影响。
按系统循环动力的不同,热水供热系统可分为自然循环系统和机械循环系统。靠流体的密度差进行循环的系统,称为“自然循环系统”;靠外加的机械(水泵)力循环的系统,称为“机械循环系统”。
按供、回水方式的不同,热水供热系统可分为单管系统和双管系统。在高层建筑热水供热系统中,多采用单、双管混合式系统形式。
按热媒温度的不同,热水供热系统可分为低温供热系统(供水温度t100℃)和高温供热系统(供水温度t100℃)。各个国家对高温水和低温水的界限,都有自己的规定。在我国,习惯认为,低于或等于100℃的热水,称为“低温水”;超过100℃的水,称为“高温水”。室内热水供热系统大多采用低温水供热,设计供回水温度采用95℃/70℃,高温水供热宜在生产厂房中使用。
按照供气压力的大小,蒸汽供热系统分为两大类:热媒为蒸汽的集中热水供应系统供气的表压力(高于大气压的压力)等于或低于70kPa,属于低压蒸汽供热系统;供气的表压力(高于大气压的压力)高于70kPa,属于高压蒸汽供热系统。供气压力降低时,蒸汽的饱和温度也降低,凝结水的二次气化量少,运行较可靠,卫生条件也得以改善。在民用建筑中,蒸汽供热系统的压力也尽可能低。
锅炉本体:包括燃烧设备(减速箱、炉排)、各受热面(各种管道、锅筒、空气预热器、省煤器)、炉体围护结构等。
室外供热管网的敷设方式主要有架空敷设和埋地敷设,埋地敷设比较常见,埋地敷设又分为通风地沟、半通风地沟、不通风地沟、直接埋地几种敷设方式,其中涉及的主要设备设施有供回水管道、各类阀件、伸缩器、支架、法兰垫、管道地沟及屋顶膨胀水箱等。
室内供热系统主要是指室内的供回水管道、管路上的排气阀、伸缩器阀件、散热设备及室内地沟等。
1、供热系统热负荷:是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。
2、供热系统设计热负荷:是指在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度tn,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
d、加热由外部运入的冷物料和运输工具等的耗热量。e、通风系统将空气从室内排到室外所带走的热量,称通风耗热量。
K-散热器的传热系数【W/(m2℃)】Tpj-散热器内热媒平均温度tn-供热室内计算温度-散热器组装片数修正系数散热器连接方式修正系数散热器安装形式修正系数
1、循环水泵的流量-扬程特性曲线,在水泵工作点附近应比较平缓,以便当网路水力工况发生变化时,循环水泵的扬程变化较小。
2、循环水泵的承压、凤凰联盟登录耐温能力应与热网的设计参数相适应。3、循环水泵的工作点应在水泵高效工作范围
4、循环水泵的台数选择,与热水供热系统所采用的供热调节方式有关。不得少于两台5、当多台水泵并联运行时,应绘制水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点,进行水泵选择。
1.流量主要取决于整个系统的渗漏水量。闭式热水管网补水装置的补水量,不应小于供热系统循环流量的2%;事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%;对开式热水供热系统,开式热水网路补水装置的补水量,不应小于生活热水最大设计流量和供热系统泄漏量之和。