ppt精选版1ppt精选版2•集中供热:热电联产(热电厂)集中供热和区域锅炉房集中供热•分散供热:小区锅炉房(局部锅炉房)供热、楼栋式锅炉供热、热泵机组或直燃机冷热机组供热和分户供热等。ppt精选版3•以热电厂为一次热源的供热系统;由热电厂同时供电和供热,又称为热电联产。•1—锅炉2—过热器•3—蒸汽汽轮机•4—发电机5—热用户•6—给水泵ppt精选版4•以区域大锅炉房内的热水锅炉或蒸汽锅炉提供高温水或蒸汽,经二次换热后,进行较大范围供热的系统。ppt精选版5•由小区内的锅炉房直接生产低温热水,供小区内几栋建筑物用热;锅炉设在单个建筑物内,供应该栋建筑物用热;ppt精选版6•热泵供热包括设置热泵站,以站内大型地源或水源热泵机组作为冷热源,通过管网把冷热媒输送到用户,以及在建筑物内设小型热泵机组供热。ppt精选版7•由燃气壁挂炉、室内供热管道和散热设备组成。散热设备可以采用散热器或地板辐射采暖系统作为末端装置。壁挂炉一般装在厨房或阳台的墙上,燃料采用天然气。一户一个供暖系统,分户控制、分户管理。ppt精选版8•热源:热电厂、区域锅炉房、地热等•热网:管道系统•热用户:供暖、通风、空调、生活热水、生产工艺•供暖为主。ppt精选版9•从建筑物入口开始,系统由管道、散热设备和附件组成,室外管网输送的热媒在管道及散热设备中流动,实现向室内供应热量,以维持室内需要的温度。•散热器供暖系统、地板供暖系统。ppt精选版10•一、供暖系统的热媒及其选择•热水和蒸汽。•民用建筑:宜采用热水作热媒。•工业建筑:如果只有供暖用热或以供暖为主,宜采用高温水做热媒,以工艺用蒸汽为主时,可用蒸汽做热媒。ppt精选版11•二、居住及公用建筑热媒的使用•适宜使用允许使用住宅、医院、幼儿园、托儿所不超过95℃的热水办公楼、学校、展览馆不超过95℃的热水不超过110℃的热水车站、食堂、商业建筑不超过110℃的热水高压蒸汽俱乐部、影剧院不超过110℃的热水或低压蒸汽不超过130℃的热水ppt精选版12•三、供暖系统的分类•按热媒不同分:•热水供暖系统:卫生条件好、节能,管道使用寿命长,便于进行供热调节。•蒸汽供暖系统:蒸汽的密度小,产生的水静压力小。蒸汽的热惰性小,升温快。热媒流量小,节省管材,所需散热面积小,设备投资小。ppt精选版13•1、热水供暖系统分类•按驱动水的循环动力不同:•重力(自然)循环系统、机械循环系统ppt精选版14•按供回水方式不同分为:单管系统(单管顺流、单管跨越)、双管系统;•按管道敷设方式不同分为:垂直式系统、水平式系统。ppt精选版15•按水温不同来分:•低温水供暖系统(
100℃)。凤凰联盟登录ppt精选版16•按并联环路长度不同来分:•同程式系统、异程式系统。ppt精选版17•2、蒸汽供暖系统•根据供汽压力不同分为:•(1)高压蒸汽供暖系统,压力高于0.07Mpa(70kPa,7m水柱);•(2)低压蒸汽供暖系统,压力等于或低于0.07Mpa;•(3)真空蒸汽供暖系统,压力低于大气压力。ppt精选版18••1•2ppt精选版19•四、各类供暖系统的形式和特点•1、重力循环热水采暖系统•重力循环热水供暖系统是靠水的密度差进行循环的供暖系统。•优点:装置简单,操作方便,没有噪声,不耗电能。•缺点:升温慢,系统作用压力小,管径大,初投资高。ppt精选版20•单管上供下回式(最常用的系统形式)•适用条件:作用半径不超过50米的多层建筑。ppt精选版21•双管上供下回式•适用条件:•作用半径不超过50米的三层以下有室温调节要求的建筑。•特点:易产生垂直失调。室温可调节。ppt精选版22•单户式•适用条件:作用半径小于20米的单户单层建筑。ppt精选版23•重力循环系统设计要求•(1)一般只适用于单幢建筑物,其作用半径不宜超过50m。•(2)通常采用上供下回式,锅炉位置应尽量降低,以增大系统的作用压力。如果锅炉中心与底层散热器中心垂直距离较小,宜采用单管上供下回式,最好是单管垂直串联。•(3)膨胀水箱宜设置在供水总立管顶部,据顶300~500mm。系统的供回水干管沿水流方向设向下坡,坡度为0.5%~1%,散热器支管坡度为1~2%。便于排气。ppt精选版24•2、机械循环热水采暖系统•靠水泵的动力使水在系统中循环。特点是管径小、升温快,但耗费电能,维修量大。ppt精选版25•上供下回式垂直双管系统•适用条件:室温有调节要求的建筑。•特点:是最常用的双管系统做法。排气方便;室温可调节;易产生垂直失调。ppt精选版26•垂直双管下供上回式•适用条件:高温水、室温有调节要求的建筑。•特点:有利于减轻垂直失调;排气方便;散热器传热系数小,所需散热器面积大。ppt精选版27•垂直双管下供下回式系统•适用条件:室温有调节要求且顶棚不能敷设干管的建筑。•特点:减轻垂直失调;建筑物顶棚下无干管,比较美观。下供下回式系统还可以分层施工,分期投入使用,便于冬季施工。•排气不便。系统的排气可通过在顶层散热器设放气阀或设置空气管来集中排气。ppt精选版28•垂直双管中供式系统•适用条件:顶层供水干管无法敷设或边施工边使用的建筑或“品”字形建筑。•特点:可解决一般供水干管挡窗问题;对扩建有利;排气不便。ppt精选版29•上供下回式垂直单管顺流式系统•上供下回式垂直单管跨越式系统•适用条件:一般多层建筑。•特点:水力稳定性好;排气方便;安装构造简单。ppt精选版30•垂直单管下供上回式•适用条件:热媒为高温水的多层建筑。•特点:散热器面积大,浪费散热器。ppt精选版31•混合式系统•适用条件:热媒为高温水的多层建筑。ppt精选版32•单双管式•适用条件:8层以上建筑。 • 特点:避免垂直失调; 克服单管系统不能调 节的问题。 ppt精选版 33 • 水平单管顺流式系 统 • 省管材,但每个散 热器不能进行局部 调节,所以它只能 用在对室温控制要 求不严格的建筑物 中。 ppt精选版 34 • 水平单管跨越式系统 • 跨越式系统由于增加 了跨越管,可以在散 热器上进行局部调节, 可以用在需要局部调 节的建筑物中。 ppt精选版 35 • 水平式系统与垂直式系统相比,具有如下优 点: • 系统的总造价一般比垂直式系统低; • 管路简单,便于施工。除了供回水总立管外, 没有其他穿过楼板的立管; • 膨胀水箱的布置,可以利用最高层的辅助房 间(如楼梯间、厕所等),不仅降低了造价, 而且还不影响建筑物外观的美观; • 便于分层调节和控制。 ppt精选版 36 • 缺点:排气不便。可以通过在散热器上 设置冷风阀分散排气,也可以在同一层 散热器上部串联一根空气管集中排气, 对于较小的系统,可用分散排气,对于 较大的系统,为了管理方便,宜采用集 中排气方式。 ppt精选版 37 • 4、低压蒸汽采暖系 统 • 双管上供下回式 • 适用条件:室温需调 节的多层建筑。 • 特点:常用的双管做 法。易产生上热下冷。 200~250mm h ppt精选版 38 • 双管下供下回式 • 适用条件:室温需调 节的多层建筑。 • 特点:可缓和上热下 冷现象;需设地沟; 室内顶棚无供汽干管、 美观。 ppt精选版 39 • 双管中供式 • 适用条件:当顶 层无法敷设供汽 干管的多层建筑。 • 特点:接层方便; 可适当减轻垂直 失调。 ppt精选版 40 • 单管上供下回式 • 适用条件:多层建 筑 • 特点:常用的单管 做法;安装简便、 造价低。 ppt精选版 41 • 单管下供下回式 • 适用条件:三层 以下建筑 • 特点:安装简便 造价低。 ppt精选版 42 • 5、高压蒸汽采暖系统 • 供汽压力大、流速大、管径小、作用半径大, 散热设备面积小;但沿途热损失大,宜烫伤, 卫生和安全条件差,凝水温度高,易产生二 次蒸汽,若回流不畅会产生严重水击。 ppt精选版 43 • 上供下回式 • 适用条件:单层公用建筑或工业厂房 • 特点:常用的做法,可节约地沟。 ppt精选版 44 • 上供上回式 • 适用条件:厂房暖风机供暖系统。 • 特点:检修方便,泄水不便。 ppt精选版 45 • 水平串联式 • 适用条件:单层公用建筑 • 特点:构造最简单、造价低;散热器接 口易漏水漏气。 ppt精选版 46 • 一、对散热器性能的要求 • 热工性能好:散热器的传热系数大。增 大散热器单位体积的散热面积(如加肋 片)、提高散热器表面空气流动速度和 表面发射率(黑度)及其对房间的角系 数等,都可提高其传热系数。 ppt精选版 47 • 经济性好:散热器的单位散热量所需金 属量越少,成本越低。散热器的金属热 强度是评价散热器经济性能的重要指标。 金属热强度是指散热器内热媒平均温度 与室内空气温差为1 度时,每公斤质量 散热器单位时间所散出的热量。对于同 一材质散热器,可采用金属热强度衡量 其经济性;对各种不同材质的散热器, 其经济性能评价标准宜采用散热器单位 散热量的成本(元/W)来衡量。 ppt精选版 48 • 安装使用方便:散热器的结构型式应便 于组合成所需要的散热面积,结构尺寸 要小,少占房间面积和空间;散热器的 生产工艺应满足大批量生产的要求。在 使用过程中,内腔无渣粒脱落,防止堵 塞系统调节控制装置。 • 卫生美观:不积灰和易于清洁,易与建 筑装饰相协调。 • 使用寿命长:散热器不易被腐蚀和破坏。 ppt精选版 49 • 二、散热器的类型和特点 • 按其制造材质分,主要有铸铁、钢制、 铝制、铜铝合金和铜制的散热器。按其 构造形式分,主要分为柱型、翼型、管 型、平板型等。 • 铸铁散热器的市场占有率最大,其次是 钢制散热器。 ppt精选版 50 • (1)铸铁散热器 • 结构简单,耐腐蚀性好,使用寿命长, 热稳定性好,价格低廉。普通铸铁散热 器的承压能力一般为0.4~0.5 MPa,低于 钢制散热器;铸铁散热器在使用过程中 内腔易掉砂,易堵塞热量表和温控阀。 用于分户热计量供暖系统时,需对内腔 作相应处理;铸铁散热器的金属热强度 低于钢制散热器。 ppt精选版 51 • (2)钢制散热器 • 金属耗量少,钢制散热器金属热强度可 达0.8~1.0W/ (kg·℃),最高工作压力 可达0.8 MPa~1.2 MPa;外形美观光洁, 占地小,便于布置。 • 普通钢制散热器的最主要缺点是容易被 氧腐蚀,发生电化学腐蚀,使用寿命短, 热稳定性差。为降低钢制散热器的腐蚀, 应控制系统水质和系统补水水质。不适 用用于开式系统和蒸汽系统。 ppt精选版 52 • (3)铝制散热器 • 传热性能好。质量轻,仅为钢制散热器 的1/4~1/3,是铸铁散热器的1/10。成型 容易,可挤压成型为各类轻、薄、美、 新的散热器,易与建筑装饰协调。但其 价格高,凤凰联盟登录且碱腐蚀严重。近年来铝制散 热器防腐技术(如防腐材料内衬及涂层) 取得了很大进展,使铝制散热器发展较 快。 ppt精选版 53 • (4)铜铝散热器 • 重量轻,金属热强度高,适用于热水供 暖系统 ,热媒温度不高于95℃,氯离子 (Cl-)、硫酸根离子(SO42-)分别不 大于100mg/L。工作压力≤1.0Mpa。非 采暖季,不用进行满水保养,对水质没 有要求。壁挂锅炉采暖的家庭适合选择 铜铝合金的暖气片,因为它容积小,对 水质要求不高,同时散热效率高于钢制 暖气片。 ppt精选版 54 • (5)铜制散热器 • 对水质没有要求。但价格昂贵。凤凰联盟登录 ppt精选版 55 热水辐射供暖 • 地面辐射供暖主要优点: • 1)与其它供暖方式相比有较高的舒适度 。 • ①垂直温度场分布比较均匀。 距地0.1m与1.7m的温差 距地0.1m-1.7m的温差平均值 地面辐射供暖 -0.1 ~0.1℃ 0 顶部辐射供暖 0.2 ~2.1℃ 1.15℃ 散热器供暖 0 ~1.8℃ 0.9℃ 热风供暖 0.2 ~2.7℃ 1.45℃ ppt精选版 56 热水辐射供暖 • ②在室温相同的条件下, 距地面0.05~ 0.15m(人体对冷暖的敏感部位)高度的温 度, 较对流供暖方式约高8~10℃, 对人体 生理有益。 • ③与对流供暖方式相比, 空气对流减弱, 有较好的空气洁净度。 • ④房间热惰性较好。 • ⑤平均辐射温度适当, 可减少人体辐射散