您好,欢迎访问这里是凤凰联盟!
全国咨询热线+86 9365 58359
凤凰联盟

新闻动态

NEWS CENTER
供热知识2 文档之家凤凰联盟
发布时间:2024-10-31 15:43浏览次数:

  供热的常识知识1、集中供热系统的热力站是供热网路与热用户连接的场所。它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,改变供热参数,向热用户系统分配热量以满足用户需求;并根据需要,进行集中计量检测、控制供热热媒烦人参数和数量。其中热用户是指供热系统获得热能的用热装置,它是集中供热系统中的末端装置。2一般从热源向外供热有

  第二部分供热常识1、采暖室温标准是多少?集中供热的标准室内温度为18℃±2℃,是根据人们的生理需求确定的。依据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)之规定,设计采暖时,冬季民用建筑主要房间的室内计算温度宜采用16℃~24℃。但据国内外有关卫生部门的研究结果,当人体衣着适宜、保暖量充分且处于安静状态时,室内温度18℃无冷感,15℃是

  供热运行管理规定(2)1 .锅炉发生安全事故应按规定及时如实地向有关方面报告.发生事故时,除及时处理外,要保护好现场。2 .停炉超过4 小时要迅速逐级报告主管领导,如实介绍事故发生前后的经过,不得瞒报、谎报或延误不报。3 处理事故时,应保持头脑清醒,判断准确,处理果断,要首先采取有效措施防止事故扩大。处理事故先后顺序原则是先处理影响安全的重大事故,后一般事故

  供热知识考试卷(1)岗位姓名分数一、填空(每小题 2 分,共计 20 分)1、在整个采暖季节,系统流量维持设计()不变,随着室外温度的变化,只调节()温度的高低,称做集中质调节。2、室内工作区的温度是指距地面()高度范围内的温度。3、供热管道的连接方式有()、()和()。4、供热管道的敷设方式有()、()和()三种。5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济

  供热知识(二)1、一般从热源向外供热有两种基本方式:(1)直接连接方式,热媒由热源经过热网直接(连接)进入热用户;(2)间接连接方式,热媒由热源经过热网进入热力站,在进入各个热用户2、集中供热系统的热力站是供热网路与热用户连接的场所。它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,改变供热参数,凤凰联盟网址向热用户系统分配热量以

  2.2.6.2 散热器面积的计算(2)散热器内热媒平均温度tpj 1)热水供暖系统为散热器进出口水温的算术平均值 (2-2) 单、双管热水供暖系统管热水供暖系统有别。 2)蒸汽供暖

  供热工人之歌在千古流淌的灞水之滨,在六千年人类遗迹的浐河之畔。你历经了一个甲子的岁月——灞桥热电,如今,旧貌换了新颜。我是你中间的普通一员,我藏着一个小小的心愿。让严冬变得温暖,让夜晚不在黑暗。我是你中间的普通一员,我怀揣一个不变的期盼。愿祖国更加强盛,灞电——辉煌灿烂。当人们在温暖的房间里品茶谈天,是谁在供热管道间穿梭巡检。当人们已进入梦中的香甜,是谁守护

  第二部分供热常识1、采暖室温标准是多少?集中供热的标准室温度为18℃±2℃,是根据人们的生理需求确定的。依据国家标准《采暖通风与空气调节设计规》(GB50019—2003)之规定,设计采暖时,冬季民用建筑主要房间的室计算温度宜采用16℃~24℃。但据国外有关卫生部门的研究结果,当人体衣着适宜、保暖量充分且处于安静状态时,室温度18℃无冷感,15℃是产生明显冷

  暖通空调专业知识-2(总分:50.00,做题时间:90分钟)一、单项选择题(总题数:50,分数:50.00)1.低温热水地面辐射采暖系统的工作压力,应是下列哪一项?A.≤0.4MPa B.≤0.6MPaC.≤0.8MPa D.≤1.0MPa(分数:1.00)A.B.C. √D.解析:2.锅炉房的油箱间、油加热间、油泵间的火灾危险性分类应是下列哪一项?A.甲类

  《供热工程》模拟试题一一、填空(每小题1分,共计21分)1、绘制水压图的技术条件有、和。2、室内工作区的温度是指距地面高度范围内的温度。3、供热管道的连接方式有、和。4、供热管道的敷设方式有、和三种。5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为。6、分户热计量供热系统热负荷计算时应考虑。7、循环水泵运行和停止时,压力保持不变的点称为。8、采暖系统由、和

  供热知识学习资料(第二期)五、供热基本公式1、选择补水泵的主要依据:流量选择依据:闭式系统,外网循环水量的3—5%;开式系统:热水用户耗水量与渗透量之和。扬程选择依据:H=H j+△H b-h,mH——补水泵扬程m;H j——系统静压值,可按系统最高高度加2m计算;△H b——补水系统管路压力损失m;h——补水箱位置与水泵位置高度差m。2、选择循环水泵的依据

  分析能源和环境的区域供热系统摘要区域供热(热电联产)系统,是植物以及热电联产(CHP),已经是无论在数量还是其他方面引起了越来越大的兴趣,并在过去的十年,但他对环境的改善仍有争议,因为虽然通常有一个一氧化碳的排放减少,但是关于其他污染物并不总是一定的减少。一个数量有限的作品的特定影响必须注意当地环境的影响,由热电联产已发现的植物给了一个简要的概述文件。热电联

  一、散热面积的计算 散热器散热面积F按下式计算: F=Q/[K(tpj-tn)]*β 1β 2β 3 ㎡ Q—散热器的散热量,W; tpj—散热器内热媒平均温度,℃; tn—供暖室

  供热知识(二)1、一般从热源向外供热有两种基本方式:(1)直接连接方式,热媒由热源经过热网直接(连接)进入热用户;(2)间接连接方式,热媒由热源经过热网进入热力站,在进入各个热用户2、集中供热系统的热力站是供热网路与热用户连接的场所。它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,改变供热参数,向热用户系统分配热量以

  热水供应用户b与热水网路采用直接连接形式。在热力站内设置 采暖系统混合水泵9,热网供水抽引采暖系统的回水进入采暖系 统供水管路送入用户。课题1 集中供热系统的热力站图11-3 热水

  微燃机 28~300 12~32250~650℃烟气0.4~0.8 8~25三、三联供常用设备及系统形式系统运行模式 一年之中在有冷热负荷的冬夏季运行 有常年热负荷(如生活热水负

  2、管网的竖向布置(1)地沟管线敷设深度应尽量浅一些,以减少土方工程量;为 了避免地沟盖受汽车等动荷载的直接压力,地沟的埋深自 地面至沟盖顶面不少于0.5~1.0m。当地下水位高或

  公共建筑清洁能源供热介绍第一部分:泰能供热区域状况国务院出台的《大气污染防治行动计划》的实施细则明确要求到2017年底,山东省消减2000万吨标煤;青岛市大气污染综合防治规划纲要(2013—2016年):市区不再新建、扩建燃煤发电和供热锅炉。青岛市政府已经明确了对建筑供热的要求:在相关规划建设审批工作中,将清洁能源的使用作为基本要求,对具备条件的新进入市场的